MFC
EXO-U145 EXO-U100 Series
▪방폭 인증 획득 (인증코드_Ex-Code : Ex nA IIC T4)
▪더블디스크 밸브 구현
- 낮은 압력으로 대유량 제어 가능
- 컴팩트한 제품 사이즈
▪파일롯 및 생산 플랜트에서 사용되는 견고한 설계 (IP65)
▪안전 기준 강화를 위한 서지 보호회로 적용
▪환경 온도 변화에도 정확도를 유지하기 위해 온도 보상회로 적용
(본 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.)
본문
제품사양 | |
---|---|
유량범위(N2 기준) | 100 ~ 500 slm |
유량제어범위 | 풀스케일 기준 2 ~ 100% |
정확도 | 풀스케일 기준 ≤ ± 2% |
응답시간 | ≤ 1.5 sec |
선형성 | 풀스케일 기준 ≤ ± 0.2% |
작동원리 | 열식 |
제어벨브형식 | Normally Closed Solenoid |
씰의종류 | Elastomer (Viton®, Viton-ETP®, Kalrez®, etc.) |
입출력신호 | 아날로그 모드: 0 ~ 5VDC or 4 ~ 20mA 디지털 모드: RS-485 |
전원공급 | +24VDC (+15VDC 제품 주문 생산 가능) |
작동온도 | 5 ~ 50℃ (권장 온도 범위: 15 ~ 35℃) |
커넥터 | 터미널 블럭 배선 방식 |
방폭 | 사용환경: ZONE 2보호등급: IP65 |
디스플레이 | 해당없음 |
무게 | 7.6 kg (STS 기준) / 5.54 kg (AL기준) |
※ sccm, slm는 표준가스유량(mL/min, L/min, at 0'C101.3kPa)를 나타내는 기호입니다.
모델 | A | |||
---|---|---|---|---|
3/8" LOK | 1/2" LOK | 3/4" LOK | 1/2" VCR | |
EXO-U145 | 247 | 253.2 | 252.4 | 248 |